問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

④で示す部分は抜け止め形の防雨形コンセントである。その図記号の傍記表示は。
問題文の画像
  • L
  • T
  • K
  • LK

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

抜け止め形の防雨形コンセントの記号を聞いています。

防雨型はWPですがすでに書いてあるので「抜け止め」がどれかということです。

LKが抜け止めになります。LOCKですね。

ちなみにTは引っ掛け形です。抜け止め形と同じく差して回すと抜けにくくなるタイプのコンセントです。

(LとKはコンセントの傍記としてはないと思います。)

参考になった数27

02

のコンセントは、分電盤電源 c からの100 V 電源で、居間にあるコンセントを渡って配線しています。

コンセント図記号には、防雨形コンセントを示す記号WPがあり、もう一つ、抜け止めの記号、LK が表記されます。

選択肢1. L

×

コンセント用表記ではありません。

選択肢2. T

×

T の表記は、引掛け形コンセントです。

選択肢3. K

×

コンセント用表記ではありません。

選択肢4. LK

抜け止めの表記です。

まとめ

コンセントで用いられる多く表記されるのは、E(接地極付き)、ET(接地端子付き)、EET(接地極付き接地端子付き)です。

また、コンセントが20A 以上の定格なら、定格電流を表記します。(15 Aは表記しません)

また、定格電圧が250 V以上であれば、表記します。

参考になった数7

03

正解は4です。

防雨型は WP を傍記し、抜け止め型は LK を傍記します。

T は引っ掛け方を表す記号です。専用のプラグが必要になります。

参考になった数4