過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度上期 午後 配線図 問47

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑰で示す部分の配線を器具の裏面から見たものである。正しいものは。ただし、電線の色別は、白色は電源からの接地側電線、黒色は電源からの非接地側電線、赤色は負荷に結線する電線とする。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問47 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

14

スイッチとコンセントの配線の問題です。

条件に従えば

「スイッチは黒と赤の線が出ている」

「コンセントは黒と白の線が出ている」

ことになります。また、器具が2個あるため黒(非接地)はわたりが必要です。

接地側はわたりはいりません。

この条件を満たしているので、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

正解は3です。

配線図のように、上側がスイッチで、下側がコンセントになります。

コンセントのW表記がされている穴には、無条件で白色の電線を接続しなければなりません。

ここで、選択肢1、4が除外されます。

次に、赤色の電線は負荷に接続されているとのことですので、スイッチに接続されます。

よって、選択肢2が除外されます。

よって、正解は3になります。

1

の配線器具は、スイッチボックスで、上にスイッチ、下にコンセントが配置されます。

スイッチはダウンライト「タ」の点滅器です。

電源は、分電盤の d から接地線と非接地線がジョイントボックスに入り、接地線はダウンライト「タ」の接地側端子と接続します。

ダウンライト「タ」の負荷側端子は、スイッチの負荷側(赤)の配線と接続します。

スイッチのもう一方の接続端子は、電源の非接地線(黒)と接続します。

コンセントの配線は、非接地線はスイッチとの渡り線で済みます。

接地線(白)は、接地側端子と接続し、電源の接地側の配線と接続します。

なお、スイッチの負荷側とコンセントの接地側は、渡り配線はしません。

選択肢1.

×

誤りです。スイッチの接地側とコンセントの接地側が、渡り線で常に接続されるため、ダウンライトはスイッチに関係なく常に点滅したままとなります。

選択肢2.

×

誤りです。ダウンライトの負荷の接地側と非接地側が常に接続されるため、ダウンライトはスイッチに関係なく常に点滅したままとなります。

選択肢3.

正解です。

選択肢4.

×

誤りです。コンセントに接地側の線が無いため、コンセントが機能しません。また、ダウンライトの負荷側には、非接地側の配線が無いため、点滅しません。

まとめ

解説では複線図からスイッチボックスの配線を追ってきましたが、選択肢を1つづつ吟味した方が早く解答できるかもしれません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。