第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
配線図 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図の施工で、一般的に使用されることのないものは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
この配線図の施工で、一般的に使用されることのないものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
まず、木造住宅とのことですので、ステップルを使うことが予想されます。
次に、一階平面図の左側に注目すると、(PF16)という表記があります。これより、PF管を用いるPFカップリングとPFコネクタを使うことが予想されます。
埋め込みスイッチボックスは、コンセントなどを取り付ける場合に使われます。
一般住宅でコンセントがない家はおそらく存在しないので、この選択肢は除外されます。
ステップルで、VVFケーブルを造営材(壁や柱)に固定させるときに使います。
コンビネーションカップリングで、PF管とVE管などの異種の合成樹脂管を接続します。
PF管とVE管を接続するためのVEパイプアダプタであり、この図面の工事ではVE管を使用しないため、こちらの選択肢が誤りになります。
PFコネクタで、PF管とボックスとの接続に用います。
埋め込みスイッチボックスで、連用埋め込み器具(コンセントなど)の取り付けに使います。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
02
順番に見ていきます。
「ステップル」です。VVFケーブルを木造の柱などに打ち付けて固定する器具です。
「コンビネーションカップリング」です。PF管とVE管をつなぐものです。
「PFコネクタ」です。PF管とアウトレットボックスを接続するための器具です。
「埋め込み型スイッチボックス」です。名前の通り壁にコンセントやスイッチをつけるときに利用する器具です。
明らかに使っているのは「埋め込み型スイッチボックス」ですね。コンセントやスイッチはたくさんありますので。
「ステップル」も木造でVVFケーブルをたくさん使っている住宅なのでおそらく屋根裏などに使われているでしょう。
そうなると「コンビネーションカップリング」か「PFコネクタ」になるわけですが、⑤のPF管がアウトレットボックスに接続されていることがわかります。(1階住居左下部分)
したがって、正解は「コンビネーションカップリング」になります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
写真の図は、ステップル、コンビネーションカップリング、PF管用ボックスコネクタ、埋め込み形スイッチボックスです。
○
写真はステップルで、ケーブルを固定するのに使われます。屋内の隠ぺい箇所でのケーブル工事が多いため、使用されます。
×
写真は、コンビネーションカップリングで、PF管とVE管などの異種の合成樹脂管を接続します。PF管は地中埋め込みで使用されていますが、VE管が使用されていないため、コンビネーションカップリングは使用されません。また、VE管を使用する理由も見当たりません。
○
写真は、PF管用ボックスコネクタで、和室から外のチャイム押し釦までPF管で地中埋設配線していますが、居間のところでジョイントボックスと接続しています。PF管用ボックスコネクタは使用されています。
○
写真は、埋め込み形スイッチボックスで、スイッチやコンセントを並んで設置します。数個のスイッチや、スイッチとコンセントが並んでいることが図面から確認できます。埋め込み形スイッチボックスは、使用されます。
この問題は工事を想定して、適当な材料や工具かを判断する問題です。
図面に出てこないものを使うかどうかは、図面上からどのようにこの工事は進めるのかを想定すれば、案外簡単に見分けられます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和4年度上期 午後問題一覧