第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
配線図 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 配線図 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す図記号の名称は。
問題文の画像
  • ジョイントボックス
  • VVF用ジョイントボックス
  • プルボックス
  • ジャンクションボックス

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配線を電線管で持ってきて、それぞれの配管からの配線を接続するのに、ジョイントボックスなど選択肢にある、ボックスが用いられます。それぞれ形状や、接続方式が異なるため、最適なボックスの選択が必要です。

選択肢1. ジョイントボックス

×

誤りです。ジョイントボックスの図記号は、です。ケーブルや電線管を差し込み口が多数あるのが特徴です。

選択肢2. VVF用ジョイントボックス

×

誤りです。VVF用ジョイントボックスの図記号は、 の真中に斜線3本記入した図です。VVFケーブル同士を接続するのに使われます。

選択肢3. プルボックス

正解です。多数の電線管が集まる場所で使います。

選択肢4. ジャンクションボックス

×

誤りです。ジャンクションボックスの図記号は の図です。ほとんどジョイントボックスと同じ役割に使われます。フロアダクト用ジョイントボックスは、フロアダクトと電線管が入って配線を接続します。

まとめ

いろいろなボックスがありますが、要は、ケーブルで来る配線、電線管で来る配線を接続するために使用されます。配線接続箱というと分かり易いのではないでしょうか。

参考になった数18

02

配線図記号についての問題です。

選択肢1. ジョイントボックス

誤りです。ジョイントボックスは□で表します。

選択肢2. VVF用ジョイントボックス

誤りです。VVF用ジョイントボックスは〇の中に斜線を3本記入して表します。

選択肢3. プルボックス

適切です。

選択肢4. ジャンクションボックス

誤りです。ジャンクションボックスは◎で表します。

参考になった数5

03

図記号は、多種あります。間違わないようにしっかり覚えましょう。

選択肢1. ジョイントボックス

誤りです。

選択肢2. VVF用ジョイントボックス

誤りです。

選択肢3. プルボックス

当該図記号は、プルボックスです。 正解です

選択肢4. ジャンクションボックス

誤りです。

参考になった数4