過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度下期 午後 配線図 問3

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

③で示すコンセントの極配置(刃受)は。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 配線図 問3 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

6

③の図記号は、壁付のコンセントです。コンセントの側に E の文字が付記されて

いるため、接地極が付いたコンセントです。

また、このコンセントは2階の分電盤の j 電源から配線されています。j 電源は

単相2線で、100 V、20 A の仕様です。コンセントにも左側に20 A と付記されています。

選択肢1.

×

単相200 Vで、接地極が付いて、20 A容量のコンセント刃受け形状です。

選択肢2.

×

単相100 Vで、接地極が付いて、15 A容量のコンセント刃受け形状です。

選択肢3.

単相100 Vで、接地極が付いて、20 A容量のコンセント刃受け形状です。

選択肢4.

×

単相200 Vで、接地極が付いて、15 A容量のコンセント刃受け形状です。

まとめ

コンセントの刃受けの形状は、単相100V、単相200V、三相200Vで、配置が異なります。

また、単相で接地極がある場合は、真下に接地極マークが入ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

問題で問われているコンセントの極配置(刃受)とは、コンセントの形状の事をいい、定格電圧、電流、極数などによってその形は変化します。

③で示すコンセント回路の情報は以下のようになります。

・電圧100V

・極数1P

・電流20A

・接地極付

上記の内容に適合するコンセントを選択します。

選択肢1.

図のコンセントは単相200V、2P、20A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。

選択肢2.

図のコンセントは単相100V、1P、15A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。

選択肢3.

図のコンセントは単相100V、1P、20A、接地極付なので上記解説の内容と一致するので適切です。

選択肢4.

図のコンセントは単相200V、2P、15A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。

まとめ

単相100V、1P、20A、接地極付のコンセントは通称ILコンセントと呼ばれており、15A・20A兼用形になっているのも一つの特徴です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。