第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
配線図 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 配線図 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示すコンセントの極配置(刃受)は。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示すコンセントの極配置(刃受)は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
③の図記号は、壁付のコンセントです。コンセントの側に E の文字が付記されて
いるため、接地極が付いたコンセントです。
また、このコンセントは2階の分電盤の j 電源から配線されています。j 電源は
単相2線で、100 V、20 A の仕様です。コンセントにも左側に20 A と付記されています。
×
単相200 Vで、接地極が付いて、20 A容量のコンセント刃受け形状です。
×
単相100 Vで、接地極が付いて、15 A容量のコンセント刃受け形状です。
○
単相100 Vで、接地極が付いて、20 A容量のコンセント刃受け形状です。
×
単相200 Vで、接地極が付いて、15 A容量のコンセント刃受け形状です。
コンセントの刃受けの形状は、単相100V、単相200V、三相200Vで、配置が異なります。
また、単相で接地極がある場合は、真下に接地極マークが入ります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
問題で問われているコンセントの極配置(刃受)とは、コンセントの形状の事をいい、定格電圧、電流、極数などによってその形は変化します。
③で示すコンセント回路の情報は以下のようになります。
・電圧100V
・極数1P
・電流20A
・接地極付
上記の内容に適合するコンセントを選択します。
図のコンセントは単相200V、2P、20A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。
図のコンセントは単相100V、1P、15A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。
図のコンセントは単相100V、1P、20A、接地極付なので上記解説の内容と一致するので適切です。
図のコンセントは単相200V、2P、15A、接地極付なので上記解説の内容と一致しないので不適切です。
単相100V、1P、20A、接地極付のコンセントは通称ILコンセントと呼ばれており、15A・20A兼用形になっているのも一つの特徴です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和4年度下期 午後問題一覧
次の問題(問4)へ