第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
配線図 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 配線図 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑤で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

⑤の分電盤に来る電源は、単相3線式100V/200Vです。⑤が示す a は、200 Vで配電します。単相3線式100V/200Vの対地電圧は、100 Vになります。

絶縁抵抗の基準は次の表のように規定されています。

―――――――――――――――――――――――――――――

使用電圧区分                 絶縁抵抗値

=============================

300 V以下     対地電圧 150 V以下   0.1 MΩ以上

          ―――――――――――――――――――

          その他          0.2 MΩ以上

―――――――――――――――――――――――――――――

300 Vを超える                0.4 MΩ以上

―――――――――――――――――――――――――――――

選択肢1. 0.1

使用電圧200 Vで300 V 以下、対地電圧 100 Vから、絶縁抵抗値は0.1 MΩ以上が正解です。

選択肢2. 0.2

×

使用電圧200 Vで300 V 以下、対地電圧 100 Vから、0.2MΩ以上は誤りです。

選択肢3. 0.4

×

使用電圧200 Vで300 V 以下、対地電圧 100 Vから、0.4MΩ以上は誤りです。

選択肢4. 1

×

絶縁抵抗値 1 MΩ以上の根拠はありません。誤りです。

まとめ

使用される分電盤から電源が単相3線式か、3相3線式かなどの方式から、使用する電圧の配線の対地電圧が分かります。絶縁抵抗値は、規定されているため、規定に合った絶縁抵抗値を選ぶだけです。

参考になった数24

02

この問題で問われている絶縁抵抗の最小値[MΩ]を解答するに当たって、ポイントは単相3線式の対地電圧です。

使用電圧と対地電圧の違いについてなどがポイントとなります。

⑤で示す部分の情報を整理していきます。

・電灯分電盤【L-1】1φ3W(単相3線式100/200V)

・【a回路】使用電圧200V 2P 20A

以上となります。

ここで、対地電圧とは電線と大地(アース)間の電圧をいいます。単相3線式での各相の対地電圧は次のようになります。

R相=100[V]、S相=0[V]、T相=100[V]

よって対地電圧は100[V]となります。

次に使用電圧は上記より200[V]という事になります。

絶縁抵抗は使用電圧300[V]以下で、対地電圧が150[V]以下の場合は抵抗値は0.1MΩ以上となります。なのでこの条件に適合するので⑤で示す部分は0.1MΩ以上となります。

選択肢1. 0.1

上記解説の内容と一致するので適切です。

選択肢2. 0.2

対地電圧が150[V]以上の場合は0.2となりますが、⑤の部分は0.1なので不適切です。

選択肢3. 0.4

使用電圧が300[V]以上の場合は0.4となりますが、⑤の部分は0.1なので不適切です。

選択肢4. 1

上記解説の内容と一致しないので不適切です。

まとめ

絶縁抵抗の測定値は電気工事の基本となるので測定値は必ず覚えるようにしましょう。

また問題としても毎回出題されているので繰り返しの実践をお薦めします。

参考になった数5