過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和5年度上期 午前 配線図 問4

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

④の部分の最少電線本数(心線数)は。
問題文の画像
   1 .
2
   2 .
3
   3 .
4
   4 .
5
( 第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 配線図 問4 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4

単線図を複線図に書き換えて、最小電線本数を回答する問題です。

④は上下のジョイントボックス間の配線で、下記2つが配線されています。

・3路スイッチと照明器具【サ】のセット

・片切スイッチと照明器具【シ】

④に配線されるのは、合計4本です。

・片切スイッチと3路スイッチに配線される電源線(L):1本

・照明器具【シ】に接続される中性線(N):1本

・上下の3路スイッチを接続する共通線:2本

選択肢1. 2

不正解です。

電線数が足りません。

選択肢2. 3

不正解です。

電線数が足りません。

選択肢3. 4

正解です。

選択肢4. 5

不正解です。

電源線(L+N)、器具かえり線1本、3路スイッチの共通線2本、の5本で配線することもできます

が最小電線本数ではありません。

まとめ

単線図から複線図を書くことは筆記試験合格後の技能試験でも必要になってきます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題は図の単線図を正確な複線図に変換できるかがポイントです。また、問題の条件として最小電線本数と限定しているため3路スイッチの結線方法次第で答えが分かれてしまいます。

①3路スイッチの配線には2つのパターンがあり、次のようになります。※照明器具【サ】用

 A.3路スイッチ(電源線(L)1本∔共通線2本)

 B.3路スイッチ(器具かえり線1本∔共通線2本)

以上の事からどちらとも最低3本は配線が必要となります。

②次に片切スイッチを見ていきます。

 ・片切スイッチ(電源線(L)1本+器具かえり線1本)

以上から2本は配線が必要です。

③次に照明器具【シ】を見てみます。

 ・照明器具【シ】(中性線(N)1本+器具かえり線1本) ※接地線の表記はない

以上から2本は配線が必要です。

問題の配線を見ると電源側の第一ジョイントボックスから第二ジョイントボックスへ流れているため、電源線(L+N)2本は必ず必要。さらに3路スイッチが渡っているため共通線2本も必ず必要。

片切スイッチの電源は三路スイッチの電源と共用できるため、図④の配線には不要。

以上のことから問題の最小電線本数は4本です。

これらを踏まえて選択肢を見ていきます。

選択肢1. 2

本数が足りないので不正解です。

選択肢2. 3

本数が足りないので不正解です。

選択肢3. 4

正解です。

選択肢4. 5

3路スイッチ(器具かえり線1本∔共通線2本)+電源線(L+N)という配線も可能ですが、最小電線本数ではないので不正解です。

まとめ

配線を複線図に変換する問題は、必ず書いて覚えることをおすすめいたします。繰り返し過去問で練習をして色々なパターンに対応ができるようになりましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。