第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
一般問題 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 一般問題 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような単相2線式回路で、c−c’間の電圧が100Vのとき、a−a’間の電圧[V]は。
ただし、r1及びr2は電線の電気抵抗[Ω]とする。
ただし、r1及びr2は電線の電気抵抗[Ω]とする。
- 101
- 102
- 103
- 104
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
bb‘-cc’ 間では線抵抗分の電圧降下があります。線抵抗分の電圧降下は、配線が往復分ありますので、片道の2倍になります。
電圧降下=0.1 [Ω]×5 [A] ×2= 1 [V]
aa‘-bb‘ 間での線抵抗分の電圧降下は、次のようになります。
このとき、a-b間を流れる電流は、b-b‘を流れる電流と、b-c間を流れる電流の和、5 [A]+5 [A]=10 [A]となります。(キルヒホッフの法則から)
電圧降下= 0.05 [Ω]×10 [A] ×2= 1 [V]
c-c’ に掛かる電圧は 100 [V]ですので、a-a‘ の電圧から線抵抗分の電圧降下によって、100 [V]になったと考えられます。
したがって、a-a‘ の電圧は、次となります。
100+1+1 =102 [V]
誤
線抵抗は往復ありますので、0.1 [Ω]×5 [A]の2倍になります。
正
冒頭で解説した通り102 Vです。
誤
回路の電流を、b-c間も10 [A]と勘違いしたかもしれません。
誤
計算ミスと思われます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
a−a’間の電圧とは、aとa’の電位差のことです。
電位差は、回路にある抵抗の電圧降下により生じます。
よって、a-a’間の電圧は、a-a’間にある全抵抗の電圧降下の合計です。
途中bで分岐していますが、経路b→b’でも経路b→c→c’→b’であっても、始まりがb点で終わりがb’点と2点のポイントが一致しています。
このように2点のポイントが一緒であれば、経路に関係なく電圧降下の値は同じです。
この問題では、c-c’間の電圧降下が100Vと分かっている経路b→c→c’→b’を使用します。
また、a−b間とa’-b’間を流れる電流は、分岐経路に流れる電流の合計と等しいので、どちらも10Aです。
よって、今回のa−a’間の電圧は以下のように計算できます。
a-b間の電圧降下:0.05Ω×10A=0.5V
b-c間の電圧降下:0.1Ω×5A=0.5V
c-c’間の電圧降下:100V
b’-c’間の電圧降下:0.1Ω×5A=0.5V
a’-b’間の電圧降下:0.05Ω×10A=0.5V
合計 :102V
従って、a−a’間の電圧は102Vです。
解説の通り102Vなので不正解です。
解説の通り102Vなので正解です。
解説の通り102Vなので不正解です。
解説の通り102Vなので不正解です。
分岐している箇所は、経路が異なっても、始まりと終わりのポイントが一致していれば電圧降下の値は等しくなるという点と、分岐前の回路を流れる電流は、分岐経路を流れる電流の合計に等しいという点をおさえることが大事になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1.r2で発生する電圧降下を計算します。
右側の抵抗負荷に5Aに流れているので、
直列に並んでいるr2にも5A流れています。
よって電圧降下は
r2×I=0.1Ω×5=0.5V となります。
2.b-b'間の電圧を計算します。
r2は右側の抵抗負荷の上下にあるので、
b-b'間の電圧は
100V+0.5V+0.5V=101V となります。
3.r1で発生する電圧降下を計算します。
並列に並んでいる抵抗負荷にそれぞれ
5Aが流れているのでr1に流れる電流は
5A+5A=10A となります。
よってr1で発生する電圧降下は
r1×I=0.05Ω×10A=0.5V となります。
4.最後にa-a'間の電圧を計算します。
b-b'間の電圧が101Vなので
101V+0.5V+0.5V=102V となります。
不正解です。
a-a'の電圧は計算で102Vとなります。
正解です。
a-a'の電圧は計算で102Vとなります。
不正解です。
a-a'の電圧は計算で102Vとなります。
不正解です。
a-a'の電圧は計算で102Vとなります。
計算する回数は多いですが、
使っているのはオームの公式だけなので、
計算間違いに気をつけて、確実に正解したい問題です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和5年度下期 午前問題一覧
次の問題(問7)へ