第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
配線図 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 配線図 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
④で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の導体の最小直径[mm]は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
④で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の導体の最小直径[mm]は。
- 0.5
- 0.8
- 1.2
- 1.6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
絶縁変圧器を使って300V以下の屋内配線を、60V以下の二次電圧として、チャイムなどの回路を、小勢力回路と言います。
図では○にTが入った図記号がトランスで、玄関の押しボタンによってチャイムが鳴る回路が校正されています。
小勢力回路は次の決まりがあります。
・コード化ケーブルを使う。
・電線の太さは直径0.8 mm以上の軟銅線を使う。
・架空施設時には、直径1.2 mm以上の硬銅線を使う。
誤
電線の太さは直径0.8 mm以上の軟銅線(図でIV線)を使うため、0.5 mmは使えません。
正
電線の太さは直径0.8 mm以上の軟銅線(図でIV線)を使うため、0.8 mmは最小の直径です。
誤
電線の太さは直径0.8 mm以上の軟銅線を使いますが、他に0.8mmmがあるため、1.2 mmは最小とはなりません。
架空施設ケーブルなら、正解となります。
誤
電線の太さは直径0.8 mm以上の軟銅線を使いますが、他に0.8mmmがあるため、1.6 mmは最小とはなりません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
配線図の④は、ベルを鳴らすための壁付の押しボタンに接続されている配線です。
ベル、呼鈴など最大電圧60V以下の危険度が低い回路を小勢力回路と呼びます。
小勢力回路で使用する電線は、ケーブルを除く直径0.8mm以上の軟銅線です。
直径0.8mm以上の軟銅線なので不正解です。
解説の通りなので正解です。
直径1.2mm以上の軟銅線を使用するのは、架空電線の場合になります。
今回は架空電線ではないため、不正解です。
直径1.6mm以上の軟銅線を使用するのは、接地線になります。
小勢力回路とは関係ないので不正解です。
配線の直径だけでなく、小勢力回路とは何かということも説明できるようにしておくことが大切です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和5年度下期 午前問題一覧
次の問題(問5)へ