第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
配線図 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 配線図 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑪で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接読後の刻印との組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線は特記のないものはVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の◯、小、中は刻印を表す。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

冒頭

⑪で示すJBは、上方向のJBと右方向のJBに電源を供給するため、配線を延長しています。

⑪に関連する機器は、(カ)で示されるダウンライトとシーリングライトが、1個の単極スイッチで入り切りできるようになっています。

⑪の複線図を描くと、図のようになります。

リングスリーブには、次のように入力される電線のサイズと本数が決まっています。

電線の組み合わせ

リングスリーブ

の大きさ

1.6 mm2本小(刻印○)
1.6 mm1~2本+0.75mm21本小(刻印○)
1.6 mm3本~4本小(刻印小)
2.0 mm2本小(刻印小)
2.0 mm1本と1.6 mm1~2本小(刻印小)
2.0 mm1本と1.6 mm3~5本中(刻印中)
2.0 mm2本と1.6 mm1~3本中(刻印中)
2.0 mm3本~4本中(刻印中)

選択肢1. 解答選択肢の画像

JBでの接続は3箇所になります。

a) Wの電源線は、3箇所に分岐するため、2.0mm 1本、1.6mm 3本が1箇所。

b) Bの電源線は、2か所で分岐するため、2.0mm 1本、1.6mm 1本が1箇所。

c) DLとスイッチが接続されるため、1.6mm 2本が1箇所。

a)は、中のスリーブになります。

b)は、小のスリーブになり、刻印は小です。

c)は、小のスリーブになりますが、刻印は○です。

 

したがって、選択肢は誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

小3個は誤りで、1個は中のスリーブが必要です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

中 1個、小 2個は良いのですが、小のうち1個は刻印が○です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

中 1個、小 2個の構成で、小のうち1つは刻印が○ですので、正解です。

参考になった数4

02

まず複線図を作成します。

対象となる箇所の複線図の作成方法は以下の通りです。

 

①ジョイントボックス同士を電源線で接続する

 

②器具と非接地線(白)を接続する

 

③スイッチと器具を接続する

 

作成した複線図を見ると、以下の図のように、ジョイントボックス内にA,B,Cの3つの接続点があります。

それぞれの接続点の電線の本数は以下の通りです。

 

A:VVF2.0mm 1本、VVF1.6mm 3本

B:VVF2.0mm 1本、VVF1.6mm 2本

C:VVF1.6mm 2本

 

圧着するリングスリーブの種類と接続電線との関係は以下の表に従います。

種類刻印     電線の本数

 

 小

 〇1.6mm×2本
 小

1.6mm×3~4本

2.0mm×2本

2.0mm×1本と1.6mm×1~2本

 

 

 中

 

 

 中

1.6mm×5~6本

2.0mm×3~4本

2.0mm×1本と1.6mm×3~5本

2.0mm×2本と1.6mm×1~3本

2.0mm×3本と1.6mm×1本

 大 大中スリーブを超える組み合わせ

よって、A、B、Cで用いるリングスリーブは以下の通りです。

 

A:中 刻印中

B:小 刻印小

C:小 刻印〇

選択肢1. 解答選択肢の画像

解説と異なる組み合わせなので不正解です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

解説と異なる組み合わせなので不正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

小のリングスリーブの片方の刻印が異なるので不正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

解説の通りなので正解です。

参考になった数0

03

配線図から複線図を書き、スリーブの種類と圧着工具の刻印の

組み合わせを回答する問題です。

 

⑪のボックスには分電盤の電源aの2本と

ダウンライト「カ」とスイッチの配線1本が出入りします。

 

電源線(白):分電盤からのVVF2.0を1本、

      上と右のボックスへの送り線VVF1.6を2本、

      ダウンライト「カ」へのVVF1.6を1本。

      VVF2.0×1+VVF1.6×3でサイズは中スリーブ、

      刻印は中になります。

 

電源線(黒):分電盤からのVVF2.0を1本

      上と右のボックスへの送り線VVF1.6を2本。

      VVF2.0×1+VVF1.6×2でサイズは小スリーブ、

      刻印は小になります。

 

ダウンライトとスイッチの配線:VVF1.6を2本で接続。

               VVF1.6×2でサイズは小スリーブ、

               刻印は小になります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

不正解です。

中スリーブを使うので、小スリーブ3個は間違いです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

不正解です。

中スリーブを使うので、小スリーブ3個は間違いです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

不正解です。

スリーブの組み合わせは合っていますが、

小スリーブの内1個は〇で圧着します。

選択肢4. 解答選択肢の画像

正解です。

スリーブサイズの組み合わせ、

圧着工具の刻印ともに合っています。

まとめ

VVF1.6と2.0が混在している箇所になるので、

間違いやすい問題になっています。

配線図、問題文は良く読みましょう。

参考になった数0