図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
⑬のJBには電源線が⑪のJBから来ています。
⑬のJBを通して、機器と接続するものは、「オ」のスイッチとダウンライト、「カ」のスイッチとシーリングライトですが、スイッチは⑪のJBにつながるダウンライトのスイッチも兼ねています。
「キ」のスイッチは壁付の白熱灯がつながっています。
以上を複線図とすると、次の図となります。
正
図から、線2本の接続は2か所、線3本の接続は2箇所、線4本の接続は1箇所となります。
したがって、差し込みコネクタの数は、2接続コネクタは2個、3接続コネクタは2個、4接続コネクタは1個です。
誤
2接続コネクタは2個、4接続コネクタは1個は正しいですが、3接続コネクタが1個は誤りです。
誤
4接続コネクタは1個のみ正しく、2接続コネクタと3接続コネクタの個数が誤りです。
誤
3接続コネクタの個数2個はただしく、他のコネクタ数は誤りです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
複線図は以下の図の様になります。
番号は複線図の書き方の順番を表しており、内容は以下の通りです。
①器具と接地線(白)を接続する
②スイッチと非接地線(黒)を接続する
③スイッチと器具を接続する
⑬のジョイントボックス内の接続点は以下の図の通りであり、線4本が1カ所、線3本が2カ所、線2本が2カ所となります。
従って、差し込みコネクタは、4本用が1個、3本用が2個、2本用が2個必要です。
必要な差し込みコネクタは、4本用が1個、3本用が2個、2本用が2個なので正解です。
必要な差し込みコネクタは、4本用が1個、3本用が2個、2本用が2個であり、3本用が1個不足しているので不正解です。
必要な差し込みコネクタは、4本用が1個、3本用が2個、2本用が2個であり、2本用が1個多く、3本用が1個不足しているので不正解です。
必要な差し込みコネクタは、4本用が1個、3本用が2個、2本用が2個であり、2本用が1個多く、4本用が1個不足しているので不正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
⑬のボックスに配線するのは⑪から来ている電源の2本、
「オ」、「カ」、「キ」のスイッチと照明器具を
配線する3本になるので最低でも差込コネクタは5個必要になります。
電源線(白):⑪からの渡り線で1本
照明機器「オ」、「カ」、「キ」へ
各1本必要なので合計4本になります。
電源線(黒):⑪からの渡り線で1本
スイッチ「オ」、「カ」へ
各1本必要なので合計3本必要になります。
スイッチ「キ」へは「カ」から配線します。
スイッチとダウンライト「オ」:2本必要になります。
スイッチとダウンライト「キ」:2本必要になります。
スイッチとダウンライト「カ」:⑪への渡り線が必要なので
3本必要になります。
以上をまとめると4個口×1、3個口×2、2個口×2になります。
正解です。
個数も口数も問題ありません。
不正解です。
3個口が1個足りません。
不正解です。
2個口が1個多く、3個口が1個足りないです。
不正解です。
4個口が無く、2個口が1個多いです。
実技試験では差込コネクタを使って、
配線しなければならないので、
筆記試験の段階で解き方を覚えて
作業時間を確保できるようにしておきます。