第二種電気工事士 過去問
令和6年度下期
問8 (一般問題 問8)
問題文
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和6年度下期 問8(一般問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
- 19
- 24
- 31
- 49
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
許容電流に関する問題です。
単線やより線の太さごとで許容電流値が異なるので、それぞれ押さえておきましょう。
断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線の許容電流値は49Aとなり、問題文で記載がある電流減少係数が0.63なので
49×0.63=約31Aとなります。
それぞれの許容電流以外に電流減少係数も問題によっては記載がない場合もあるので、一通り覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和6年度下期 問題一覧
次の問題(問9)へ