金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。
ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。
  • 19
  • 24
  • 31
  • 49

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

許容電流に関する問題です。

単線やより線の太さごとで許容電流値が異なるので、それぞれ押さえておきましょう。

選択肢3. 31

断面積5.5mm2の600Vビニル絶縁電線の許容電流値は49Aとなり、問題文で記載がある電流減少係数が0.63なので

49×0.63=約31Aとなります。

まとめ

それぞれの許容電流以外に電流減少係数も問題によっては記載がない場合もあるので、一通り覚えておきましょう。