第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問32 (配線図問題 問2)
問題文
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す部分の配線工事にEM電線を使用した場合、使用できない電線の記号(種類)は。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す部分の配線工事にEM電線を使用した場合、使用できない電線の記号(種類)は。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問32(配線図問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す部分の配線工事にEM電線を使用した場合、使用できない電線の記号(種類)は。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す部分の配線工事にEM電線を使用した場合、使用できない電線の記号(種類)は。

- EM−EEF
- EM−CE
- EM−EE
- EM−IE
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
電線に関する問題です。図を確認すると地中配線という事が分かりますが、地中配線にケーブル以外の電線は使用できない点をしっかり押さえておきましょう。
EM-EEFはポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブルなので使用できます。別名エコケーブルといいます。
EM-CEは架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブルなので使用できます。
EM-EEはポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブルなので使用できます。
EM-IEは耐熱性ポリエチレン絶縁電線となり、ケーブルではないので使用できません。
それぞれの名称と役割をしっかり把握しておきましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
EM電線に関する問です。
「600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型」
地中で使用できます。
「600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃ポリエチレンシースケーブル」
地中で使用できます。
「600Vポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル」
地中で使用できます。
「耐燃性ポリエチレン絶縁電線」
地中で使用できません。
電線の性質は、覚えましょう。