第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問48 (配線図問題 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問48(配線図問題 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
【注意6】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑱で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

差し込み形コネクタの個数に関する問題です。

複線図を書いて必要な個数を調べる必要があるので、これも書けるようにしておきましょう。

選択肢2. 解答選択肢の画像

複線図を書くと、コンセントとスイッチの2本接続が1ヵ所、スイッチと各照明3ヵ所の4本接続が1ヵ所、電源側とスイッチと各照明3か所の5本接続が1ヵ所となり、差し込み形コネクタはこちらの組み合わせが正しいです。

まとめ

リングスリーブも重要ですが、差し込み形コネクタも実際に技能試験では使用するので、覚えておきましょう。

参考になった数5

02

差込型コネクタの種類と個数に関する問です。

 

「複線図」を書くと、5本差込が1個、4本差込が1個、3本差込が1個となります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

違います。

選択肢2. 解答選択肢の画像

正しいです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

違います。

選択肢4. 解答選択肢の画像

違います。

まとめ

差込コネクタの使用頻度は少なくなっていますが、実技試験では出題されることもあるのでしっかりと押さえておきましょう。

参考になった数0