ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 問52(6 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
- ダクトを拡大する場合は、15度以下の拡大角度とする。
- 風量測定口の数は、一般的に、ダクトの長辺が700mmの場合は、1個とする。
- 防火区画と防火ダンパーとの間のダクトは、厚さ1.2mm以上の鋼板製とする。
- 外壁に取り付けるガラリには、衛生上有害なものの侵入を防ぐため、金網等を設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
ダクト及びダクト附属品に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
ダクト断面を変化させるときは、圧力損失を少なくするために、急激な変化は避けます。
拡大するときの拡大部は15度以内、縮小するときの縮小部は30度以内とします。
誤
風量測定口の数は、一般的に、ダクトの長辺が700mmの場合は、2個とする。
風量測定口の取付け個数は、下記表によります。
300 mm超え
700 mm以下
誤
防火区画と防火ダンパーとの間のダクトは、厚さ1.5mm以上の鋼板製とする。
防火ダンパーの軸心は、壁や床中心付近い取付けますが、温度ヒューズ取替などのために、壁や床から離して設置するときは、防火壁と防火ダンパーの間のダクトは、鉄板製で厚さ1.5 mm以上のもので製作します。あるいは、ラスモルタル塗り、不燃材料で被覆を行います。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の5(換気設備)」第1項第6号では、次のように定められています。
【 給気口や排気口および排気筒頂部には、雨水の浸入、ねずみ、虫、ほこり、他衛生上有害なものなどの、侵入を防ぐ設備を設けます。 】