2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
2 問17

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 2 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

給排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 水道直結直圧方式は、水道本管から分岐した水道引き込み管に増圧給水装置を直結し、建物各所に給水する方式である。
  • 中水道とは、水の有効利用を図るため、排水を回収して処理再生し、雑用水などに再利用する水道のことである。
  • 排水系統に設ける通気管は、排水トラップの破封を防止するためのものである。
  • 公共下水道の排水方式には、汚水と雨水を同一系統で排除する合流式と、別々の系統で排除する分流式とがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。
「水道直結直圧方式」とは、水道本管の水圧を利用して給水する方式です。

2. 中水道とは、水の有効利用を図るため、排水を回収して処理再生し、便所の洗浄水の様な雑用水などに再利用する水道のことです。

3.排水系統に設ける通気管は、排水トラップの破封現象を防止するとともに、排水管内の流れを円滑にし、かつ排水管内の空気を流通させて管内換気を行うためのものです。

4.公共下水道の排水方式には、汚水と雨水を同一系統で排除する「合流式」と、別々の系統で排除する「分流式」とに分けられます。

参考になった数41

02

最も不適当なものは1です。

1.水道直結直圧方式とは、水道本管の水圧を利用して各蛇口に給水する方式です。

2.問題文の通りです。

中水道とは、水の有効利用を図るため、排水を回収して処理再生し、雑用水などに再利用する水道のことです。

3.問題文の通りです。

排水系統に設ける通気管は、排水トラップの破封を防止するためのものです。

4.問題文の通りです。

公共下水道の排水方式には、汚水と雨水を同一系統で排除する合流式と、別々の系統で排除する分流式の2種類があります。

参考になった数30