問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 4 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事の足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 単管足場の脚部は、敷角の上に単管パイプを直接乗せて、根がらみを設けた。
- 単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.8m以下、はり間方向1.5m以下とした。
- 単管足場の建地の継手は、千鳥となるように配置した。
- 単管足場の地上第一の布は、高さを1.85mとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
単管足場の脚部は滑動を防止する必要があるため、単管パイプを直接建てることは誤りです。
敷板の上にベース金具で固定して単管パイプを支えるのが一般的です。
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.設問の通り。
参考になった数73
この解説の修正を提案する
02
直接建てることは誤りです。
2.3.4.設問の通りです。
参考になった数30