2級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)後期
3 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 3 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋の継手及び定着に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。
  • 一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。
  • 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。
  • フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。」です。

選択肢1. 耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。

✕ 通常なら上端筋は中央部、下端筋は両端部付近ですが、耐圧スラブが付いているので逆になります。上端筋は両端部付近、下端筋は中央部です。

選択肢2. 一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。

〇 問題文の通り。

選択肢3. 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。

〇 コンクリートの強度が増すと、重ね接手長さが短くなります。

選択肢4. フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。

〇 問題文の通り。

参考になった数60

02

正解は「耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。」です。

選択肢1. 耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。

鉄筋の継ぎ手は、部材応力と鉄筋応力の小さい位置に設けます。耐圧スラブが付いた場合上端筋は梁の端から中央に向かって梁幅分と梁の内法長さの1/4以内の位置下端筋は梁の中央部に設けます。

選択肢2. 一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。

問題文の通りです。梁の下端筋は柱の内側へ柱幅の3/4以上のみ込ませて、原則曲げ上げて定着します。

選択肢3. 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。

問題文の通りです。鉄筋の重ね継手の長さはコンクリートの設計強度が増すと、鉄筋への付着強度が大きくなるため継ぎ手長さが短くなります。

選択肢4. フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。

問題文の通りです。フック付き定着長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離のことです。

参考になった数38

03

鉄筋の継ぎ手、定着についての問題は、条件や規定が細かくあるため暗記しましょう。

選択肢1. 耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。

耐圧スラブとは建物そのものを支える直接基礎のことで、べた基礎などのことをさします。

耐圧スラブの主筋の継ぎ手位置は、上端筋は両端部付近、下端筋は中央部です。

両方とも中央部ではありません。

選択肢2. 一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。

一般階の梁を柱内で折り曲げて定着する場合は、柱せいの3/4倍以上超えてから折り曲げます。

選択肢3. 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。

設問の通り、鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合があります。

選択肢4. フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。

フックは、鉄筋の端部にフックをつけることでコンクリートとの付着力を高めるために用いられます。

フック付き定着の定着長さは、フックは継ぎ手長さに含まれず、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離です。

まとめ

鉄筋の継ぎ手、定着に関する問題は高確率で出題されるのでしっかり復習しましょう。

参考になった数5