過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 令和2年(2020年)後期 3 問20を出題

問題

[ 設定等 ]
鉄筋の継手及び定着に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。
   2 .
一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。
   3 .
鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。
   4 .
フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 3 問20 )

この過去問の解説 (2件)

このページは設問の個別ページです。
学習履歴を保存するには こちら
評価する
14
評価しない
✕ 1.上端筋は中央部、下端筋は両端部付近になります。

〇 2.問題文の通り。

〇 3.コンクリートの強度が増すと、重ね接手長さが短くなります。

〇 4.問題文の通り。
評価後のアイコン
付箋メモを残すことが出来ます。
評価する
8
評価しない

正解は1です。

1.鉄筋の継ぎ手は、部材応力と鉄筋応力の小さい位置に設けます。上端筋は梁の中央部下端筋は、梁の端から中央に向かって梁幅分と梁の内法長さの1/4以内の位置に設けます。

2.問題文の通りです。梁の下端筋は柱の内側へ柱幅の3/4以上のみ込ませて、原則曲げ上げて定着します。

3.問題文の通りです。鉄筋の重ね継手の長さはコンクリートの設計強度が増すと、鉄筋への付着強度が大きくなるため継ぎ手長さが短くなります。

4.問題文の通りです。フック付き定着長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離のことです。

評価後のアイコン
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
.
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。