2級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)後期
3 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 3 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
セメントモルタルによる床タイル圧着張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- タイルの張付けモルタルは、塗り付ける厚さを5~7mmとし、1度に塗り付けた。
- タイルの張付けモルタルは、1回に塗り付ける面積をタイル工1人当たり2m2以下とした。
- タイルの張付け面積が小さかったため、下地となる敷きモルタルは貧調合とした。
- タイルの張付けは、目地部分に張付けモルタルが盛り上がるまで、木づちでたたき押さえた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
〇 2.2㎡以下、または20分以内にタイルが張付けられる面積とします。
〇 3.敷モルタルは貧調合とします。
〇 4.タイルの裏に空洞がなくなるよう、モルタルが盛り上がるまでたたき押さえます。
参考になった数65
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
1.タイルの張付けモルタルは、下地面の塗り付けは二度塗りとします。
2.タイルの張り付けモルタルは、1回の塗付け面積を2㎡/人とし、かつ密着張りで20分以内、圧着張りで60分以内とします。
3.下地となる敷きモルタルはひび割れを少なくするため貧調合とします。砂に対してセメントの容積比が小さいモルタルです。
4.タイルの張付けは、タイル裏面に張り付けモルタルを薄く塗り貼り付けます。目地部分にモルタルが盛り上がるまで、空洞がなくなるように木づちで叩き押さえます。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
03
セメントモルタルの床タイル圧着張りとは、下地面に張り付けたモルタルを塗り、モルタルが柔らかいうちにタイルを張り付ける工法です。
タイルの張付けモルタルは、下地面の塗り付けは2度行います。
設問の通り、タイルの張付けモルタルは、1回に塗り付ける面積をタイル工1人当たり2m2以下とします。
練り混ぜから施工完了までを60分以内とします。
貧調合とはセメントが少ない調合です。
敷モルタルはひび割れの少ない貧調合とします。
設問の通り、タイルの張付けは目地部分に張付けモルタルが盛り上がるまで、木づちでたたき押さえます。
仕上げ工事のタイル工事では壁タイルも多く出題されるため、そちらもチェックしましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和2年(2020年)後期問題一覧
次の問題(問27)へ