2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
1 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 1 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
木造在来軸組構法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下とする。
- 引張力を負担する木材の筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする。
- 筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、2階の方が1階より大きな値となる。
- 3階建ての1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は3です。
’’筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組みの長さ’’とは筋かいが入った耐力壁の事です。
2階の重量を支える耐力壁は1階の方が多く必要です。
各選択肢については以下の通りです。
1 建築基準法で決まっている内容です。暗記設問です。
2 建築基準法で決まっている内容です。
ちなみに圧縮力を負担する木材の筋かいは、
厚さ3.0㎝以上で幅9㎝以上です。厚さが引張力材の2倍です。
3 下がしっかりしていないと、上は支えられません。
4 建築基準法で決まっている内容です。暗記設問です。
参考になった数111
この解説の修正を提案する
02
1 .構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下とする。
→正しいです。
有効細長比とは、柱の1フロアの長さを柱の最小断面寸法で割った値
のことをいい、150以下となる事が決められています。
2 .引張力を負担する木材の筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする。
→正しいです。
引っ張り力を負担する筋交は、厚さ1.5cm、幅9cm以上とします。
3 .筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、2階の方が1階より大きな値となる。
→間違いです。
構造耐力上必要な軸組長さとは、構造上耐久性を見込んでいる壁等の事で
規定の倍率をかけて算出したものの合計です。
上階より下階の方が大きい必要がある為、設問は間違いです。
4 .3階建ての1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。
→正しいです。
3階建ての一階の造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、
小径13.5cm以上としなければならず、2階・3階も同様に
建築基準法にて大きさが決められています。
参考になった数56
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和3年(2021年)前期問題一覧
次の問題(問5)へ