過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 令和5年(2023年)前期 3 問2

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
型枠の締付け金物等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
独立柱の型枠の組立てには、セパレータやフォームタイが不要なコラムクランプを用いた。
   2 .
防水下地となる部分の型枠に、C型のセパレータを用いた。
   3 .
型枠脱型後にコンクリート表面に残るC型のセパレータのねじ部分は、ハンマーでたたいて折り取った。
   4 .
セパレータは、せき板に対して垂直となるよう取り付けた。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)前期 3 問2 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

3

型枠工事に関する問題です。

鉄筋コンクリート造建築物の「型」を造る工事で、この型枠の精度が低かったり曲がっていたりすると、建物に大きな影響を及ぼします。

選択肢1. 独立柱の型枠の組立てには、セパレータやフォームタイが不要なコラムクランプを用いた。

問題文のとおりです。

選択肢2. 防水下地となる部分の型枠に、C型のセパレータを用いた。

防水下地コンクリート面の型枠緊結材としては、主に丸セパレータB型が使用されます。

選択肢3. 型枠脱型後にコンクリート表面に残るC型のセパレータのねじ部分は、ハンマーでたたいて折り取った。

問題文のとおりです。C型セパレータの飛び出た部分は通常、ハンマー等で折って処理します。

選択肢4. セパレータは、せき板に対して垂直となるよう取り付けた。

問題文のとおりです。垂直方向に取り付けることで型枠の精度を担保します。

まとめ

型枠工事に関する問題は頻出です。せき板やセパレータなど、各部材の名称と役割をしっかり覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

この問題は型枠材料の種類と特徴を覚えましょう。

選択肢1. 独立柱の型枠の組立てには、セパレータやフォームタイが不要なコラムクランプを用いた。

コラムクランプとは独立した柱の支保工として用いられます。柱を一周するように4本の棒を組み合わせ、水平に型枠の4辺を固定することができるものです。独立柱の型枠を組み立てる際に使います。

選択肢2. 防水下地となる部分の型枠に、C型のセパレータを用いた。

C型セパレータは防水層に隙間や穴が生じる恐れがあるため、適しません。

選択肢3. 型枠脱型後にコンクリート表面に残るC型のセパレータのねじ部分は、ハンマーでたたいて折り取った。

設問の通りセパレータのねじ部分は、仕上げの妨げになるためハンマーでたたいて除去します。

選択肢4. セパレータは、せき板に対して垂直となるよう取り付けた。

セパレータとせき板の角度が大きくなると、セパレータの破断強度が低下するためせき板に対して垂直になるように取り付けます。

まとめ

型枠工事は加工、組み立てに関する問題も多いため準備しましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。