過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 令和5年(2023年)前期 3 問6

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
   1 .
不織布タイプの通気緩衝シートは、接着剤で張り付けた。
   2 .
通気緩衝シートの継目は、隙間や重なり部をつくらないようにシート相互を突付けとし、ジョイントテープを張り付けた。
   3 .
穴あきの不織布タイプの通気緩衝シートは、下地に張り付けた後、防水材でシートの穴を充填した。
   4 .
通気緩衝シートは、防水立上り面まで張り上げた。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)前期 3 問6 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

2

建築に欠かせない「防水工事」、そのうちの1つ「塗膜防水」に関する問題です。

選択肢1. 不織布タイプの通気緩衝シートは、接着剤で張り付けた。

問題文のとおりです。絶縁工法における通気緩衝シート(下地と防水層の間に施工し、挙動による防水層の破断を防止するシート)は、接着剤で張り付けます。

選択肢2. 通気緩衝シートの継目は、隙間や重なり部をつくらないようにシート相互を突付けとし、ジョイントテープを張り付けた。

問題文のとおりです。通気緩衝シートの継ぎ目は突きつけ、ジョイントテープで処理します。

周辺知識として、X-2工法の補強布(クロス)継ぎ目は50㎜以上重ねる点も覚えておきましょう。

選択肢3. 穴あきの不織布タイプの通気緩衝シートは、下地に張り付けた後、防水材でシートの穴を充填した。

問題文のとおりです。

選択肢4. 通気緩衝シートは、防水立上り面まで張り上げた。

防水立上り面は、補強布で出入隅の補強塗りを行いX-2工法とします。

まとめ

塗膜防水の工法は主に

「絶縁工法(X-1)」

「密着工法(X-2)」

の2つに大別されます。どちら試験対策上非常に重要です。違いをおさえておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

塗膜防水工事の通気緩衝シートは、下地に含まれる水分による防水層の膨れを防止する役割をします。防水工事は多く出題されるためチェックしましょう。

選択肢1. 不織布タイプの通気緩衝シートは、接着剤で張り付けた。

通気緩衝シートは接着材を塗布し、オープンタイムを確認し貼り付けます。

選択肢2. 通気緩衝シートの継目は、隙間や重なり部をつくらないようにシート相互を突付けとし、ジョイントテープを張り付けた。

通気緩衝シートはシート相互を突き付け継ぎとし、ジョイントテープを張り、ローラー転圧で接着します。

選択肢3. 穴あきの不織布タイプの通気緩衝シートは、下地に張り付けた後、防水材でシートの穴を充填した。

設問の通り、穴あきの不織布タイプの通気緩衝シートは、下地に張り、防水材でシートの穴を充填します。

選択肢4. 通気緩衝シートは、防水立上り面まで張り上げた。

防水立ち上がり部分は補強布の強化メッシュなどを入れます。壁と外壁の境である立ち上がり部分は補強する必要があります。

まとめ

防水工事は種類も多く、覚える数字などもあるためしっかり暗記しましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。