マンション管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 水道用架橋ポリエチレン管は、耐衝撃性及び耐食性に優れており、主に共用部分に設置する給水立て管に用いられる。
- 給水立て管からの各住戸へ配水する分岐管には、専有部分の給水管の更新工事を行う際に、他の給水系統へ水が逆流しないように逆止弁を設ける。
- ポンプ直送方式の給水方式における受水槽の有効容量を、マンション全体の1日の使用水量の2分の1程度に設定する。
- 専有部分のシャワー水栓の給水圧力を、給水に支障が生じないようにするため、30kPaとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
マンションの給水設備に関する出題です。
耐衝撃性及び耐食性の高い水道用架橋ポリエチレン管は、専有部分に設置する給水管として用いられることが多いです。
つまり、「主に共用部分に設置する給水立て管に用いられる。」という部分が、適切ではありません。
建築基準法施行令129条の2の4第2項6号により、「建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造は、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。」とされ、国土交通大臣が定めた構造方法として、告示により、「給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。」とされています。
つまり、「他の給水系統へ水が逆流しないように逆止弁を設ける。」という部分が、適切ではありません。
タンクレスブースター方式ともいわれるポンプ直送方式とは、水道本管からいったん受水槽に貯水され、そこから給水ポンプ運転により直接給水する方式です。
そして、「ポンプ直送方式の給水方式における受水槽の有効容量を、マンション全体の1日の使用水量の2分の1程度に設定する。」ということは、適切です。
シャワー水栓の給水圧力は、70kPa必要です。
つまり、「30kPaとした」という部分が、適切ではありません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
この問題は、マンションの給水設備に関する記述の中で、建築基準法施行令や一般的な設計基準に基づいた場合に、適切なものを選ぶ問題です。
適切でない
水道用架橋ポリエチレン管は、耐衝撃性及び耐食性に優れており、専有部分に設置する給水管としても用いられることが多いです。共用部分に限定されるわけではありません。
適切でない
建築基準法施行令に基づくと、主要な分岐管には止水弁を設けることが求められますが、逆止弁を設けることが求められるわけではありません。
適切
ポンプ直送方式(タンクレスブースター方式)では、受水槽の有効容量をマンション全体の1日の使用水量の一定の割合に設定することが一般的です。この割合は設計条件により異なる場合がありますが、1日の使用水量の2分の1程度に設定することは一般的な設計基準の一つです。
適切でない
シャワー水栓の給水圧力は、通常70kPa以上が必要とされます。30kPaでは、シャワーの使用に支障が生じる可能性が高いです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問45)へ