危険物 乙4の過去問/予想問題 問245 (訂正依頼・報告はこちら)
固定給油設備について誤っているものを選べ。
- 敷地境界線からの距離は、2メートル以上とする。
- 建築物の壁からの距離は、2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合は、1メートル)以上の幅を有しなければならない。
- 懸垂式ではない固定給油設備で、最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のものは、道路境界線からの距離は5メートル以上である。
- 懸垂式ではない固定給油設備で、最大給油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のものは、道路境界線からの距離は6メートル以上である。
- 懸垂式の固定給油設備の場合、敷地境界線からの距離は3メートル以上である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
道路境界線 : 4m以上
敷地境界線 : 2m以上
建物の壁 : 2m以上
したがって、5番の敷地境界線が3mというのは誤りなので、5番が正解です。
参考になった数236
この解説の修正を提案する
02
1:正しい
敷地境界線は、2メートル以上です。
2:正しい
建築物の壁は、2メートル(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合は、1メートル)以上の幅を有しなければならないです。
3:正しい
懸垂式ではない固定給油設備で、最大給油ホース全長が3メートルを超え4メートル以下のものは、道路境界線は5メートル以上です。
4:正しい
懸垂式ではない固定給油設備で、最大給油ホース全長が4メートルを超え5メートル以下のものは、道路境界線は6メートル以上です。
5:誤り
懸垂式の固定給油設備の場合、敷地境界線は2メートル以上です。
「敷地境界線は3メートル以上」は誤りです。
参考になった数122
この解説の修正を提案する
03
道路境界線から4m以上、敷地境界線から2m以上、
給油取扱所の建築物の壁から2mの間隔が必要です。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
04
正解は「懸垂式の固定給油設備の場合、敷地境界線からの距離は3メートル以上である。」です。
「3メートル以上」が誤りです。正しくは「2メートル以上」となります。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
前の問題(問244)へ
乙4問題一覧
次の問題(問246)へ