②では地絡を検討する継電器が入ります。これに該当する図記号は1番と4番になります。
また今回は、負荷開閉器内部にZCTとZPDが存在するので、どこで地絡が起きたのか検出することができます。つまり、②には地絡方向継電器(DGR)を示す図記号の4番が該当します。
よって正解は、4番になります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
>は過電流、電圧、<は不足電流、電圧を示します。また、右→は方向がわかることを示しています。接地のマークは地絡を示すマークです。
これらを踏まえると、図より、リレーの入力は地絡電圧と零相電流であることから、地絡方向リレーであることがわかります。従いまして、答えは4番となります。
1、2、3はこれらに当てはまらず、1は地絡リレーです。
参考になった数7