第一種電気工事士の過去問
令和2年度(2020年)
配線図問題 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 配線図問題 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す箇所に関する以下の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑤で示す部分に使用できる変圧器の最大容量[kV・A]は。
問題文の画像
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは(4)です。

⑤で示す部分にはPC(高圧カットアウト)が付いています。

PCには使用制限があり、変圧器容量300kV・A以下、コンデンサ容量50kvar以下と規定されています。

ちなみに、⑤の変圧器は中間点引出単相変圧器です。

参考になった数18

02

答えは(4)番です。

⑤にあるのは単相変圧器ですが、

その容量を判断するうえで重要なのが

変圧器の上にあるスイッチ「PC」です。

プライマリーカットアウト(高圧カットアウト)は

使用するうえで最大容量が決められていて

・変圧器の場合300[kV・A]以下

・進相コンデンサ(図で言うと④の右隣にあるもの)

の場合は50[kvar]以下

です。

これを超えるとLBSか遮断器を結線します。

ですから該当する選択肢は4番ですので正解は4番です

参考になった数14

03

⑤の変圧器の上にある開閉器「PC」は、

高圧カットアウトです。

PCは、

・変圧器容量300kVA以下

・コンデンサ容量50kVar以下

といった決まりがあります。

図でのPCの下にあるのは変圧器ですので、

使用できる変圧器容量は300kVAとなります。

したがって、答えは(4)になります。

参考になった数5