第一種電気工事士の過去問
令和2年度(2020年)
配線図問題 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 配線図問題 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す箇所に関する以下の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤で示す部分に使用できる変圧器の最大容量[kV・A]は。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑤で示す部分に使用できる変圧器の最大容量[kV・A]は。
- 50
- 100
- 200
- 300
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)です。
⑤で示す部分にはPC(高圧カットアウト)が付いています。
PCには使用制限があり、変圧器容量300kV・A以下、コンデンサ容量50kvar以下と規定されています。
ちなみに、⑤の変圧器は中間点引出単相変圧器です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
答えは(4)番です。
⑤にあるのは単相変圧器ですが、
その容量を判断するうえで重要なのが
変圧器の上にあるスイッチ「PC」です。
プライマリーカットアウト(高圧カットアウト)は
使用するうえで最大容量が決められていて
・変圧器の場合300[kV・A]以下
・進相コンデンサ(図で言うと④の右隣にあるもの)
の場合は50[kvar]以下
です。
これを超えるとLBSか遮断器を結線します。
ですから該当する選択肢は4番ですので正解は4番です
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
⑤の変圧器の上にある開閉器「PC」は、
高圧カットアウトです。
PCは、
・変圧器容量300kVA以下
・コンデンサ容量50kVar以下
といった決まりがあります。
図でのPCの下にあるのは変圧器ですので、
使用できる変圧器容量は300kVAとなります。
したがって、答えは(4)になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和2年度(2020年)問題一覧