第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午後
配線図問題 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③の部分の電線本数(心線数)は。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③の部分の電線本数(心線数)は。
- 2又は3
- 4又は5
- 6又は7
- 8又は9
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
VCTから電力量計に必要な本数となります。
まず電力量には電圧値と電流値が必要です。
電圧は三相ですので、R,S,Tの3本
電流はR相の電流値で2本、T相の電流値で2本
したがって、合計 7本となります。
ここで、CTの2本のうち1本は共通線(接地ED)ですので、
最低6本でも大丈夫です。
したがって、解答欄の 3 が正解となります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
③の箇所は電力需供用計器用変成器:VCTから電力量計へと繋がる部分となります。
VCTは電圧変成器:VTと、電流変成器:CTの二つが組み合わさった機器ですので、それぞれの機器における回路条数が問われています。
VTはV-V結線で二つのコイルによって電圧を取り出します。よって、共通コモン線+2線の計3線が必要となります。
CTは二つのコイルで二相分の電流を取り出します。上記同様にコモン線を共通にすると3線それぞれのコイル回路を独立させると4線の電線が必要となります。
よって、選択肢3の6又は7が正解です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
答えは(3)「6又は7(本)」です。
電力需給用計器用変成器と電力量計の結線についてです。
VTからは電圧を受けるため3本線が必要です。
CTからの本数は3〜4本線が必要です。
(CT側で線をまとめる場合は3本になります。それぞれD種接地工事を行います。)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和3年度(2021年) 午後問題一覧
次の問題(問44)へ