過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問43

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

③の部分の電線本数(心線数)は。
問題文の画像
   1 .
2又は3
   2 .
4又は5
   3 .
6又は7
   4 .
8又は9
( 第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問43 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

16

VCTから電力量計に必要な本数となります。

まず電力量には電圧値と電流値が必要です。

電圧は三相ですので、R,S,Tの3本

電流はR相の電流値で2本、T相の電流値で2本

したがって、合計 7本となります。

ここで、CTの2本のうち1本は共通線(接地ED)ですので、

最低6本でも大丈夫です。

したがって、解答欄の 3 が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

③の箇所は電力需供用計器用変成器:VCTから電力量計へと繋がる部分となります。

VCTは電圧変成器:VTと、電流変成器:CTの二つが組み合わさった機器ですので、それぞれの機器における回路条数が問われています。

VTはV-V結線で二つのコイルによって電圧を取り出します。よって、共通コモン線+2線の計3線が必要となります。

CTは二つのコイルで二相分の電流を取り出します。上記同様にコモン線を共通にすると3線それぞれのコイル回路を独立させると4線の電線が必要となります。

よって、選択肢3の6又は7が正解です。

1

答えは(3)「6又は7(本)」です。

電力需給用計器用変成器と電力量計の結線についてです。

VTからは電圧を受けるため3本線が必要です。

CTからの本数は3〜4本線が必要です。

(CT側で線をまとめる場合は3本になります。それぞれD種接地工事を行います。)

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。