01

本来は過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ動作(SOG)ですが、

解答欄にはないので、地絡方向継電器(DGR)が適切となります。

図記号は、地絡電流が大きくなるので、4が正解です。

OCGRは地絡過電流継電器です。

零相電流が設定値以上になると動作する継電器です。

したがって、解答欄の 4 が正解となります。

参考になった数17

02

地絡保護継電器に関する設問です。

地絡保護継電器には、一定以上の地絡電流が流れた際に作動する地絡過電流継電器:OCGRと、地絡方向の特定まで可能な地絡方向継電器:DGRがあります。

OCGRは地絡電流の検出のみで作動するが、設問の回路では電圧計用変圧器が接続されているため、選択肢1、3は不適切です。

また、DGRは地絡電流が一定以上の時に作動するため、選択肢2は不適切です。

よって、選択肢4が答えです。

参考になった数8

03

答えは(4)「DGR(地絡方向継電器)」です。

高圧電路の地絡事故時の零相電流と零相電圧及びその位相で動作します。

地絡電流が大きくなり且つ位相なので(2)の<は適合しません。したがって(4)が正しいです。

OCGR(地絡過電流継電器)は過電流・短絡電流になると作動する機器です。この機器の作用によって、遮断器を動作させて電路を遮断・解放します。