過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問42

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

②で示す部分に設置する機器の図記号と文字記号(略号)の組合せとして、正しいものは。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問42 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

11

本来は過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ動作(SOG)ですが、

解答欄にはないので、地絡方向継電器(DGR)が適切となります。

図記号は、地絡電流が大きくなるので、4が正解です。

OCGRは地絡過電流継電器です。

零相電流が設定値以上になると動作する継電器です。

したがって、解答欄の 4 が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

地絡保護継電器に関する設問です。

地絡保護継電器には、一定以上の地絡電流が流れた際に作動する地絡過電流継電器:OCGRと、地絡方向の特定まで可能な地絡方向継電器:DGRがあります。

OCGRは地絡電流の検出のみで作動するが、設問の回路では電圧計用変圧器が接続されているため、選択肢1、3は不適切です。

また、DGRは地絡電流が一定以上の時に作動するため、選択肢2は不適切です。

よって、選択肢4が答えです。

2

答えは(4)「DGR(地絡方向継電器)」です。

高圧電路の地絡事故時の零相電流と零相電圧及びその位相で動作します。

地絡電流が大きくなり且つ位相なので(2)の<は適合しません。したがって(4)が正しいです。

OCGR(地絡過電流継電器)は過電流・短絡電流になると作動する機器です。この機器の作用によって、遮断器を動作させて電路を遮断・解放します。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。