第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午後
配線図問題 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 配線図問題 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す機器の名称は。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す機器の名称は。
- 計器用変圧器
- 零相変圧器
- コンデンサ形計器用変圧器
- 電力需給用計器用変成器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)「電力需給用計器用変成器(VCT)」です。
高圧電路の電圧、電流を低電圧、小電流に変成します。
電力量計に接続して、使用電力量を計量させます。
1)計器用変圧器(VT)
高電圧を絶縁して低圧電圧計で測定するときに使用する計器用変圧器です。
低圧電圧計の測定範囲の拡大ができます。
2)零相変圧器(ZPD)
零相電圧を検出します。地絡方向継電器の動作に必要となります。
3)コンデンサ形計器用変圧器(CVT)
コンデンサ分圧を利用した計器用変圧器です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
⑩の機器は電力需給用計器用変成器ですので、選択肢4が答えとなります。
枠線内上側の機器が計器用変圧器(VT)、枠線内下側の機器が計器用変流器(CT)で、二つが組み合わさったのが電力需給用計器用変成器(VCT)です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
⑩で示す機器はVCTですので、電力需給用計器用変成器
となります。
ちなみに
1 .計器用変圧器
VTです。
2 .零相変圧器
ZPDです。
3 .コンデンサ形計器用変圧器
CVTです。
したがって、解答欄の 4 が正解となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和3年度(2021年) 午後問題一覧