第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問27 (一般問題 問27)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問27(一般問題 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧又は高圧架空電線の高さの記述として、不適切なものは。
  • 高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は、路面上5m以上とする。
  • 低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3m以上とする。
  • 高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3.5m以上とする。
  • 屋外照明用であって、ケーブルを使用し対地電圧150V以下の低圧架空電線を交通に支障のないよう施設する場合は、地表上4m以上とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、低圧または高圧屋内電線の高さの設計基準 について、不適切な記述を選ぶものです。

電線の設置高さは、安全性や作業性を確保するために 電気設備の技術基準 によって定められています。

特に、低圧および高圧の電線が設置される場所や使用条件によって、必要な最低高さが変わるため、それらを正しく理解することが重要です。

選択肢1. 高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は、路面上5m以上とする。

道路を横断する場合の高圧架空電線の高さは路面上6m以上とされており、この記述は誤りです。

選択肢2. 低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3m以上とする。

低圧の架空電線の最低高さは、設置する場所で決まります。
道路を横断する場合は6m以上、横断歩道橋の上に施設する場合は3m以上、道路以外の場所に施設する場合は4m以上にします。
「受電設備の周辺だから○m」という決め方はせず、場所ごとの基準に合わせて高さを確保します。この記述は正しいです。

選択肢3. 高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3.5m以上とする。

道路を横断する低圧架空電線の最低高さは、通常3.5m以上と定められています。この記述は正しいです。

選択肢4. 屋外照明用であって、ケーブルを使用し対地電圧150V以下の低圧架空電線を交通に支障のないよう施設する場合は、地表上4m以上とする。

屋外の照明に使う配線で、対地電圧が150V以下のものは、絶縁電線またはケーブルを使い、交通のじゃまにならないように設置する場合、地表から4m以上の高さにします。この記述は正しいです。

まとめ

電線の設置高さは、 屋内・屋外・道路横断・受電設備周辺 などの条件によって異なります。

特に屋内を横断する電線の最低高さについては 2.5m以上 が基準であり、1.5mでは安全性を確保できないため、誤った記述となります。

電線の安全な設置は、感電事故や電線の損傷を防ぐために不可欠です。

試験対策だけでなく、実務においても 電気設備の技術基準 に基づいた設計・施工を意識することが重要です。

参考になった数21

02

架空電線の高さは、電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号)の第68条と68-1表に規定され、低圧、高圧とも、地表上5m以上が標準です。道路、鉄道の上を通す場合は、5mよりも高くします。一定の条件を満たせば、5mよりも低くすることができます。横断歩道橋の上を通す場合は、別に規定されています。

選択肢1. 高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は、路面上5m以上とする。

誤りです。高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は、「路面上5m以上」ではなく、「路面上6m以上」としなければなりません。

選択肢2. 低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3m以上とする。

正しいです。

選択肢3. 高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3.5m以上とする。

正しいです。

選択肢4. 屋外照明用であって、ケーブルを使用し対地電圧150V以下の低圧架空電線を交通に支障のないよう施設する場合は、地表上4m以上とする。

正しいです。

まとめ

架空電線の高さに関する規定について、表にまとめておきます。表の条件にあてはまらない場合の高さは地表上5mです。

区分基準面低圧高圧

道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用に

のみ供される部分を除く)を横断する場合

路面6m
鉄道または軌道を横断する場合レール面5.5m
横断歩道橋の上に施設する場合歩道橋の路面3m3.5m

屋外照明用であって、絶縁電線又はケーブルを使用

した対地電圧150V以下のものを交通に支障のない

ように施設する場合

地表4m
低圧架空電線を道路以外の場所に施設する場合地表4m

参考になった数12

03

架空電線の高さに関しての問題です。

このような問題は数値を変えて出題されることが多いのでそこに注意して問題に取り掛かりましょう。

選択肢1. 高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は、路面上5m以上とする。

誤った記述です。

高圧架空電線が道路(通行量が少なく、歩行のみと並行している部分を除く)を横断する場合、路面上6m以上の高さにする必要があります。

大型車両が約4mの高さがあって少々余裕を持たせた高さにする必要があります。

選択肢2. 低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3m以上とする。

低圧架空電線を横断歩道橋上に施設する場合、横断歩道橋の路面上3m以上の高さにする必要があります。

人の身長や傘等を持っている場合の高さを考量して余裕を持たせています。

選択肢3. 高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は、横断歩道橋の路面上3.5m以上とする。

高圧架空電線を横断歩道橋を横断する場合は、横断歩道橋の路面上3.5m以上の高さにする必要があります。

低圧架空電線が3mに対し、3.5mとしているのは高圧のモノと低圧のモノとで0.5m以上の間隔を空けなくてはならない為です。

選択肢4. 屋外照明用であって、ケーブルを使用し対地電圧150V以下の低圧架空電線を交通に支障のないよう施設する場合は、地表上4m以上とする。

屋外照明用であり、ケーブルを使用して対地電圧150V以下の低圧架空電線を交通に支障のないよう施設する際には4m以上の高さにする必要があります。

まとめ

架空電線のために人の行動や状況によって施設するのに制限がかかります。

どのような環境なのかを、想像しながら読み解くと理解が早まるかもしれません。

参考になった数5