1級土木施工管理技術検定学科試験 平成28年度 選択問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
土留め壁及び土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 側圧の大きい場合や切ばりの間隔を広くする場合には、作業空間や切ばり配置を考慮し、二重腹起しや二段腹起しを使用するが、一方向切ばりの土留めや切ばりのない立坑には二重腹起しが用いられる。
- 切ばり用鋼材の割付け上の理由により継手を用いる場合には、継手位置は中間杭付近に設けるとともに、継手部にはジョイントプレートなどを取り付けて補強する。
- 遮水性土留め壁であっても、鋼矢板壁の継手部のかみ合わせ不良などから地下水や土砂の流出が生じ、背面地盤の沈下や陥没の原因となることがあるので、鋼矢板打設時の鉛直精度管理が必要となる。
- 腹起しと切ばりの遊間は、土留め壁の変形原因となるので、あらかじめパッキング材などにより埋めておき、ジャッキの取付け位置は腹起しの付近とし、同一線上に並ばないように千鳥配置とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
2.設問の通りです。 切ばりは腹起しを介して伝達された荷重を均等に支え、土留めが十分な安定を保てるように施工しなければなりません。やむを得ず、継手を使用する場合、ジョイントプレートで補強します。
3. 設問の通りです。土留壁の切系は軸方向鉛直力に対して行います。切梁の座屈防止や覆工受桁からの荷重を支持することを目的とすることから、鉛直精度管理が必要になります。
4.設問の通りです。ジャッキの取付け部分は弱点となるため、ジャッキカバーやジャッキボックスをより補強が必要になります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
1.適当ではありません。
ここでは「二重腹起し」と「二段腹起し」の違いについてがポイントです。
「二重腹起し」はことばのとおり二重に重ねることで大きな側圧に
対抗できますが、本体構造物と土留め間の距離がある場合でしか採用しません。
「二段腹起し」は二段重ねにすることによって側圧を受ける面積は
大きくなりますが、二重腹起こしよりも弱くなります。
今回の場合のような一方向切ばりの土留めや切ばりのない立杭には
「二段腹起し」のほうが適しています。
2.適当です。
本文の通りです。
3.適当です。
本文の通りです。
4.適当です。
本文の通りです。
ここでのポイントは「ジャッキの取付け位置は腹起しの付近とし、同一線上に並ばないように千鳥配置とする。」を覚えておいてください。