第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

在室者が12人の事務室において、二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つために最小限必要な換気量の値(m3/h)に最も近いものは次のうちどれか。
ただし、在室者が呼出する二酸化炭素量は1人当たり0.018m3/h、外気の二酸化炭素濃度は 400ppmとする。
  • 160
  • 220
  • 260
  • 360
  • 390

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは4です。

必要換気量を求める公式は
必要換気量(㎥/h)=在室者全員が呼出する二酸化炭素量(㎥/h)÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)です。


これを公式にあてはめると

(0.018×12)÷(1000-400)=(0.018×12)÷600
=0.00036

ppmは百万分率のため単位調整を行います。
0.00036×1,000,000=360

よって答えは4になります。

参考になった数196

02

1:×
2:×
3:×
4:○
5:×

換気量は以下の式で算出されます。

必要換気量=呼出二酸化炭素量÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)

呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 m3/h×12人 = 0.216(㎥/h)
室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %
外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %

0.216÷(0.001-0.0004)= 0.216÷0.0006 = 360(㎥/h)

よって、4が正解です。

参考になった数42

03

正解 4

必要換気量は
室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量÷
(室内二酸化炭素基準濃度)ー(外気二酸化炭素濃度)
という式で求められます。

1ppm=100万分の1ですので
1000ppmは0.001、400ppmは0.0004となります。

これを式に当てはめると
(0.018×12人)÷(0.001ー0.0004)=360(m3/h)
となります。

参考になった数26