第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の空気環境の調整に関する次の文中の内に入れるA及びBの数値の組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。

「① 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気については、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の〔 A 〕以下となるように、当該設備を調整しなければならない。
 ② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〔 B 〕m/s以下としなければならない。」
  • A:1,000  B:0.3
  • A:1,000  B:0.5
  • A:2,000  B:0.3
  • A:2,000  B:0.5
  • A:2,000  B:1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:×
2:○
3:×
4:×
5:×

説明文の空欄を埋めると以下のようになります。
「① 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気については、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の〔 1000 〕以下となるように、当該設備を調整しなければならない。
 ② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〔 0.5 〕m/s以下としなければならない。」
よって、正しい選択肢は2となります。

参考になった数39

02

暗記問題です。

二酸化炭素の含有率は100万分の1,000以下(1,000ppm以下)、

一酸化炭素の含有率は100万分の10以下(10ppm以下)としなければなりません。

ppmの単位で出題される場合もありますので、それぞれの数値を暗記しましょう。

室の気流は0.5m/s以下としなければなりません。0.5m/s以下とは、

1秒間に空気が0.5m移動する強さの風をイメージしましょう。

参考になった数8

03

正解2
事務所衛生基準規則からの出題です。

①空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気については、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の〔1000〕以下となるように、当該設備を調整しなければなりません。

② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〔0.5〕m/s以下としなければなりません。

以上から正解は2になります。