第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
労働衛生 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 労働衛生 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は次のうちどれか。
ただし、外気の二酸化炭素濃度を400ppm、外気と入れ換える空気量を500m3/h、1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.018m3/hとする。
  • 14人
  • 16人
  • 18人
  • 20人
  • 22人

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:16人

必要換気量の式に当てはめて考えます。

事務室内の必要換気量は、以下の式で算出することが出来ます。

必要換気量(㎥/h)=呼出二酸化炭素量(㎥/h)÷(室内二酸化炭素基準濃度ー外気の二酸化炭素量)

室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %

外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %

呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 ㎥/h×人数

これに問題文の数値を当てはめると、

 500=(0.018×人数)÷(0.001ー0.0004)

人数=500×(0.001ー0.0004)÷0.018=16.666... 

よって、16人以下となるため、16人が正解です。

参考になった数68

02

正解:16人(計算問題)

 14人

 16人 〇

 18人

 20人

 22人

重要

換気量の式は以下のとおりです。

※必要換気量

 =呼出二酸化炭素量÷(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)

室内二酸化炭素基準濃度(%) = 1000ppm = 1000/1,000,000 = 0.001 %

外気の二酸化炭素濃度(%) = 400ppm = 400/1,000,000 = 0.0004 %

呼出二酸化炭素量(㎥/h) = 0.018 ㎥/h×人数

問題文に置き換えます。

 500=(0.018×人数)÷(0.001ー0.0004)

 人数=500×(0.001ー0.0004)÷0.018=16.6

16人以下になります。

参考になった数23

03

人数を人とし、必要換気量の計算式に当てはめると以下のようになります。

必要換気量(m3/h)=室内にいる者が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)

  ÷(室内の二酸化炭素基準濃度(ppm)-外気の二酸化炭素濃度(ppm))

  ×1,000,000

          

※ppm単位の場合は ×1,000,000 を使います。

        500 =(0.018× 人)/(1,000-400)×1,000,000

           

        500 = 0.018/600 × 1,000,000

         x  16人 

よって正解は16人になります。

参考になった数18