第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
事務所の環境管理に関する問題です。
事務所衛生基準規則を参照します。
誤りです。
×3か月以内→〇2か月以内
(参照:事務所則第9条)
誤りです。
×1か月以内→〇毎日
(参照:事務所則第6条)
誤りです。
×2か月以内→〇1か月以内
(参照:事務所則第9条の2)
誤りです。
×2か月以内→〇1か月以内
(参照:事務所則第9条の2)
設問の通りです。
1か月以内に1回、実施することとされています。(参照:事務所則第9条の2)
点検頻度・期間については数字をしっかりと覚えましょう。
参考になった数92
この解説の修正を提案する
02
「事務室の設備の定期的な点検等」に関する問題です。
「事務室の設備の定期的な点検等」は事務所衛生基準規則が参考になります。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「3か月以内」が誤りで、正しくは「2月以内」です。
根拠は事務所衛生基準規則第9条です。
誤りです。
文中の「1か月以内ごと」が誤りで、正しくは「毎日」です。
根拠は事務所衛生基準規則第6条の2です。
誤りです。
文中の「2か月以内」が誤りで、正しくは「1か月以内」です。
根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の4です。
誤りです。
文中の「2か月以内」が誤りで、正しくは「1か月以内」です。
根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の3です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の2です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
事務室の設備の定期的な点検等について、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。
不正解です。
燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。
不正解です。
空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければなりません。
不正解です。
空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければなりません。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和5年4月公表問題一覧
次の問題(問7)へ