第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

事務所の環境管理に関する問題です。

事務所衛生基準規則を参照します。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

×3か月以内→〇2か月以内

(参照:事務所則第9条)

選択肢2. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

×1か月以内→〇毎日

(参照:事務所則第6条)

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

誤りです。

×2か月以内→〇1か月以内

(参照:事務所則第9条の2)

選択肢4. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

誤りです。

×2か月以内→〇1か月以内

(参照:事務所則第9条の2)

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

設問の通りです。

1か月以内に1回、実施することとされています。(参照:事務所則第9条の2)

まとめ

点検頻度・期間については数字をしっかりと覚えましょう。

参考になった数87

02

「事務室の設備の定期的な点検等」に関する問題です。

「事務室の設備の定期的な点検等」は事務所衛生基準規則が参考になります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「3か月以内」が誤りで、正しくは「2月以内」です。

根拠は事務所衛生基準規則第9条です。

選択肢2. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「1か月以内ごと」が誤りで、正しくは「毎日」です。

根拠は事務所衛生基準規則第6条の2です。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「2か月以内」が誤りで、正しくは「1か月以内」です。

根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の4です。

選択肢4. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「2か月以内」が誤りで、正しくは「1か月以内」です。

根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の3です。

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は事務所衛生基準規則第9条の2の2です。

参考になった数10

03

事務室の設備の定期的な点検等について、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

不正解です。

機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢2. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

不正解です。

燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

不正解です。

空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければなりません。

選択肢4. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

不正解です。

空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければなりません。

選択肢5. 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

参考になった数6