第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問11 (労働衛生 問1)
問題文
事務室における必要換気量Q(m3/h)を算出する式として、適切なものは次のうちどれか。
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)
B 室内二酸化炭素基準濃度(ppm)
C 外気の二酸化炭素濃度(ppm)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)
B 室内二酸化炭素基準濃度(ppm)
C 外気の二酸化炭素濃度(ppm)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問11(労働衛生 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事務室における必要換気量Q(m3/h)を算出する式として、適切なものは次のうちどれか。
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)
B 室内二酸化炭素基準濃度(ppm)
C 外気の二酸化炭素濃度(ppm)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)
ただし、AからDは次のとおりとする。
A 室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)
B 室内二酸化炭素基準濃度(ppm)
C 外気の二酸化炭素濃度(ppm)
D 在室者全員が1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)
- Q={D/(A-B)}✕100
- Q={D/(A-C)}✕100
- Q={D/(B-C)}✕100
- Q={D/(A-B)}✕1,000,000
- Q={D/(B-C)}✕1,000,000
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
必要換気量を求める公式に関する問題です。
必要換気量=
在室者全員の呼出する二酸化炭素÷
(室内二酸化炭素基準濃度-外気の二酸化炭素濃度)
ただし、単位の異なるものを扱うので、
単位をそろえる必要があります。
1ppmは0.0001%です。
そのため、計算の最後に1,000,000を掛けます。
正しいです。冒頭を参照ください。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
事務所衛生基準規則第3条、第5条によると、
室内における二酸化炭素濃度は、
100万分の5000以下
(空気調和設備がある場合は
100万分の1000以下)としなければ
なりません。
Qは必要換気量、
Aは室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)、
Bは室内二酸化炭素基準濃度(ppm)、
Dは在室者全員が
1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)を
指しています。
AとBの単位がppmであることから、
100を乗じるのは適切ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
Qは必要換気量、
Aは室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)、
Cは外気の二酸化炭素濃度(ppm)
Dは在室者全員が
1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)を
指しています。
AとCの単位がppmであることから、
100を乗じるのは適切ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
Q={D/(B-C)}✕100
Qは必要換気量、
Bは室内二酸化炭素基準濃度(ppm)、
Cは外気の二酸化炭素濃度(ppm)
Dは在室者全員が
1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)を
指しています。
測定値や濃度の単位がppmであることから、
100を乗じるのは適切ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
Qは必要換気量、
Aは室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)、
Bは室内二酸化炭素基準濃度(ppm)、
Dは在室者全員が
1時間に呼出する二酸化炭素量(m3/h)を
指しています。
基準濃度Bを満たすために、
濃度Cの外気を取り込んで
室内を換気することから、
A-Bは適切ではないといえますので、
これは誤っているものと考えられます。
Qは必要換気量、
Bは室内二酸化炭素基準濃度(ppm)、
Cは外気の二酸化炭素濃度(ppm)
Dは在室者全員が1時間に呼出する
二酸化炭素量(m3/h)を指しています。
基準濃度を満たすために、
ある濃度の外気を取り込んで
室内を換気することから、
BとCの差で
1時間に呼出される二酸化炭素の総量Dを
割ることにより必要換気量がわかります。
また、BとCの単位がppmであることから、
1,000,000を乗じる必要があります。
以上より、適切であるといえますので、
これが正解であると考えられます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和7年4月公表 問題一覧
次の問題(問12)へ