第二種電気工事士の過去問
平成25年度下期
一般問題 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度下期 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

問題文の画像
  • 19
  • 24
  • 33
  • 35

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

まず許容電流は単線の直径や、より線の断面積などの数値から決められた数値があるので、そこから数値を算出し出た数値を掛け合わせる事で答えを算出する事が出来ます。

 この場合だと、35(単線2.0㎜の場合の許容電流)×0.70(管内の電線数3本以下の場合の電流減少係数)=24となるので、答えは「2」となります。

参考になった数105

02

正解は 2 です。

以下の段階を踏んで、答えを導き出すことが出来ます。
①直径2.0[mm]の600Vビニル絶縁電線の許容電流を調べます。絶縁電線は直径の太さにより許容電流が定められており、この場合35[A]となります。

②次に、金属管に3本の絶縁電線を挿入して使用する場合の電流減少係数を調べます。電線管内では放熱が困難なので、絶縁電線の許容電流を減少させるために挿入する本数により係数が定められており、3本の場合、設問にあるように0.70となります。

以上より、許容電流は35×0.70=24[A]となります。

よって、正解は 2 になります。

参考になった数58

03

「2」が正答です。

電線の許容電流は、がいし引き配線の許容電流値に、同一管内の電線本数により電流減少係数をかけて求めます。

・直径2.0mmの電線の許容電流は35Aです。
・電線3本以下の電流減少係数は0.70です。

掛け算すると、35A×0.70=24.5A

求めた値の小数点以下は7捨8入します。
従って24Aとなります。

電線の許容電流と電線の本数による電流減少係数は暗記しておく必要があります。

参考になった数51

04

単線2.0mmの許容電流が35Aなので、これに電流減少係数を乗じます。
 35[A]*0.7=24.5[A]→24[A]
よって、「2」が正解となります。

参考になった数21