第二種電気工事士の過去問
平成25年度下期
一般問題 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度下期 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

問題文の画像
  • Iw25、IB25
  • Iw27、IB65
  • Iw30、IB65
  • Iw30、IB75

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

「3」が正答です。

幹線太さを決める根拠となる許容電流を算出する為には、まず、電熱器と電動機のそれぞれの定格電流の合計を求めます。

電熱器の定格電流の合計Ihは、Ih=5[A]
電動機の定格電流の合計Imは、Im=10+10=20[A]
となります。

ImはIm>Ih,Im≦50Aであることから、次の式で求めることができます。
Iw≧1.25×Im+Ih=1.25×20+5=30[A] Iw=30[A]となります。

次に過電流遮断器の根拠となる定格電流Ib[A]を電動機が接続されているので、次の式で求めます。

3×Im+Ihと2.5×Iw をそれぞれ計算します。

①3Im+Ih≦2.5Iwの場合は、Ib≦3Im+Ihの式で求めます。
②3Im+Ih>2.5Iwの場合は、Ib≦2.5Iwの式で求めます。

3×Im+Ihと2.5×Iw を計算すると
65<75となる為、上記①に当てはめて計算します。
Ib≦3×20+5 Ib=65[A]となります。

以上のことにより、Iw=30,Ib=65の組み合わせが適切となります。

参考になった数130

02

まずは、電動機の合計電流値であるImと、それ以外の合計電流値であるIhを算出します。

 ※前提として定格電流の合計が50A以下の場合は、1.25倍で計算するという決まりがある事も、適用されてきます。

それを考慮して計算すると・・

Iw>=1.25×Im+Ih=20+5=30
IB=3×Im+Ih=3×20+5=65

となりますので、正解は「3」という形となります。



参考になった数63

03

正解は 3 です。

以下の式から、解を導くことが出来ます。

電動機の合計電流値をIm、電動機以外の合計電流値をIhとすると、

Iw>=1.25×Im+Ih=25+5=30

IB=3×Im+Ih=3×20+5=65

よって、正解は 3 になります。

参考になった数33

04

この場合、電動機の合計電流値[Im]と、電熱器の合計電流値[Ih]を分けて考えます。
幹線の太さを決定する電流値は、
 Iw[A]=Im*1.25+Ih=20*1.25+5=30[A]
幹線の過電流遮断器を定格電流を決定する電流値は、
 IB[A]=Im*3+Ih=20*3+5=65[A]
したがって、「3」が正解となります。

参考になった数23