第二種電気工事士の過去問
平成25年度上期
一般問題 問27

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度上期 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧が低圧の電路において、絶縁抵抗測定が困難であったため、使用電圧が加わった状態で漏えい電流により絶縁性能を確認した。「電気設備の技術基準の解釈」に定める絶縁性能を有していると判断できる漏えい電流の最大値[mA]は。
  • 0.1
  • 0.2
  • 1
  • 2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

対地電圧が150V以下の場合、絶縁抵抗は0.1MΩ以上となっていますので、この抵抗の場合、流れる電流は100V÷0.1MΩ(Mメガは10の6乗)=100V÷100000Ω=0.001A=1mAです。つまり最大でも1mA以下に保つ必要があります。

よって答えは3です。

参考になった数97

02

「電気設備技術基準・解釈」において、電路を解放できない場合に、絶縁抵抗の計測に代わって、漏洩電流での計測を行う場合、1mA以下にするように定められています。
したがって、「3」が正解となります。

参考になった数25

03

絶縁抵抗測定を行うことが難しい場合に、絶縁性能の有無を判断する基準が定められています。
その内容は、漏えい電流が1mA以下だった場合は性能を有していると言った内容となるので・・

答えは「3」となります。

参考になった数13