第二種 電気工事士試験 平成24年度下期 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような三相3線式回路に流れる電流[A]は。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

スター結線では、線間電圧は相電圧の√3倍になります。
なので、相電圧=線間電圧/√3 から、求める電流I[A]は、オームの法則より、
 200/√3=電流I[A]*20[Ω]
 ∴電流I[A]=(200/√3)/20[Ω]≒5.8[A]
したがって、「2」が正解となります。

参考になった数61

02

まず相電圧から算出していきますが、

相電圧=200/√3 を、使用して求めていきます。

I=Z/V に当てはめると、I=(200/√3)/20=10/√3=5.8 (およそ)となります。

よって答えは「2」となります。

参考になった数18

03

「三相 3 線式」の「Y結線」において相電圧Vp [V]は、次の式で計算できる。

 Vp=VI/√3
 VI…線間電圧Vl [V]

線電流 I [A]は、相電流 Ip [A]と等しいので、
負荷抵抗R[Ω]は、オームの法則から次の式で計算できます。

 Ip=(200/√3)/20
  ≒5.8

よって正解は2です。