第二種電気工事士の過去問
平成24年度下期
一般問題 問21

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成24年度下期 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

金属管工事で、ねじなし電線管の切断及び曲げ作業に使用する工具の組合せとして、適切なものは。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

まずねじなし電線管の切断には金切りのこを使用するので、「1」と「2」は除外されます。

次に曲げ作業を行うにはパイプベンダを使用するので、

答えは「4」となります。

参考になった数24

02

金属管の曲げ作業を行うには、パイプベンダを使用します。
金属管の切断には、金切りのこを使用します。また、切断で発生したバリなどはやすりで除去します。
したがって、「4」が正解となります。

参考になった数10

03

1と2ではパイプレンチを使用しません。
3ではねじ切り器を使用しません。

正解は4です。

参考になった数8