第二種電気工事士の過去問
平成23年度上期
一般問題 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成23年度上期 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧電路に使用する定格20[A]の配線用遮断器に40[A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
- 1
- 2
- 3
- 4
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・定格電流の1.25倍の場合、60分以内
・定格電流の2倍の場合、2分以内
と定められています。
この場合は20Aの定格のところに、2倍である40Aを流しているので、2分以内に遮断する必要があります。
したがって、「2」が正解となります。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
定格電流が1.25倍の時、30A以下で60分以内 30A以上60A以下で60分以内
定格電流が2倍の時、30A以下で2分以内 30A以上60A以下で4分以内
となっているので、「2」が正解となります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
配線用遮断器には定格電流の1.25倍および2倍の電流を通じた場合、規定時間以内に自動的に動作する決まりになっています。
問題の配線用遮断器の定格電流は20Aなので、この場合、以下のように定められています。
・定格電流の1.25倍のときは60分以内
・定格電流の2倍のときは2分以内
問題の40A流れた場合は2倍になるので、2分以内に動作となります。
よって、正解は 2 になります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成23年度上期問題一覧
次の問題(問10)へ