第二種電気工事士の過去問
平成21年度
一般問題 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成21年度 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

図のように定格電流125[A]の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10[m]の位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
問題文の画像
  • 44
  • 57
  • 69
  • 89

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは「3」となります。

過電流遮断機までの距離が8mを超える場合は、許容電流を定格電流より55%以上にする必要があります。

この問いの場合は、定格電流が125Aなので55%以上とするには、

  125×0.55=68.75 となり、ニアイコールで「3」が正解となります。

参考になった数72

02

正解は(3)です。

許容電流は8mを超えるとき、定格電流の55%以上にしなければなりません。

以上より

125×0.55=68.75[A]

なので、正解は(3)となります。

参考になった数17

03

正解は 3 です。

電線の許容電流は、8mを超える場合、
幹線保護の過電流遮断器の定格電流の55%
以上にしなければいけません。

よって、

125A×0.55=68.75A

となり、正解は 3 になります。

参考になった数10