第二種電気工事士の過去問
平成21年度
一般問題 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成21年度 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
三相誘導電動機回路の力率を改善するために使用する低圧進相コンデンサの取り付け場所で、最も適切なものは。
- 主開閉器の電源側に各台数分をまとめて電動機と並列に接続する。
- 手元開閉器の負荷側に電動機と並列に接続する。
- 手元開閉器の負荷側に電動機と直列に接続する。
- 手元開閉器の電源側に電動機と並列に接続する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
負荷側に並列で取り付けるというのがポイントです。
ちなみに電源側に取り付けると、手元開閉器のスイッチをオフにした際に無意味に電力消費をするだけとなり力率改善には至らなくなります。
参考になった数59
この解説の修正を提案する
02
三相誘導電動機の力率改善は、負荷側のモーターと並列にコンデンサを接続します。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
三相誘導電動機の力率改善をするには、手元開閉器の負荷側に電動機と並列に接続します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
平成21年度問題一覧
次の問題(問22)へ