問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度上期 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように、三相の電動機と電熱器が低圧屋内幹線に接続されている場合、幹線の太さを決める根拠となる電流の最小値[A]は。
ただし、需要率は100[%]とする。
ただし、需要率は100[%]とする。
- 75
- 81
- 90
- 195
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
電動機の定格電流の合計値が50A以上であれば、1.1倍にして計算するので、その答えとその他負荷の定格電流である15Aを足せば答えを出す事が出来ます。
1.1×60A+15A=81A となります。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
電動機の定格電流の合計が電動機以外の負荷の定格電流よりも大きく、電動機の定格電流が50Aを超える場合、以下の式から許容電流を計算します。
IL>=1.1IM+IH
(IL:幹線許容電流 IM:電動機の定格電流 IH:負荷の定格電流)
IM=60A
IH=15A
以上より、
IL>=1.1×60+15=81 A
となり、正解は 2 となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する