第二種電気工事士の過去問
平成26年度上期
一般問題 問9
このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度上期 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流60[A]の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、5[m]の位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
![問題文の画像](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/img.kakomonn.com/images/question/econstruction02/20140601/9.jpg)
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
この過去問の解説 (2件)
01
8m以下の場合に過電流遮断器を施設するときの電線の許容電流は、幹線保護の過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合になります。
よって、
60×0.35>=21 A
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
分岐点から過電流遮断器までの長さが8m以下であれば、35%以上で過電流遮断器の定格電流を設置しなければならないので、幹線の過電流遮断器の定格電流である60Aにかける事で答えを出す事が出来ます。
60×0.35=21A となります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成26年度上期問題一覧
次の問題(問10)へ