第二種電気工事士の過去問
平成26年度上期
配線図 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度上期 配線図 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
⑯で示す部分に使用するケーブルで、適切なものは。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30[mA]、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑯で示す部分に使用するケーブルで、適切なものは。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30[mA]、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
また、「2」はより線となっており、スイッチの速結端子への接続に適しておらず、VVFケーブル3芯の「4」が最も適当です。
したがって、「4」が正解となります。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
最小電線本数が3本となりますので、まず「1」と「3」は除外する事ができます。
次にVVFケーブル工事となる事から、「2」はVVRケーブルとなるのでこれも除外となり、「4」が正解となります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
(16)の部分の最少電線本数は3本になります。そして、VVFケーブル工事なので、4のVVF3心が適切です。
1はVVR2心です。
2はVVR3心です。
3はVVF2心です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
平成26年度上期問題一覧
次の問題(問47)へ