硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
   1 .
管相互及び管とボックスとの接続で、接着剤を使用しないで管の差込み深さを管の外径の0.8倍とした。
   2 .
管の支持点間の距離は1[m]とした。
   3 .
湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
   4 .
三相200[V]配線で、簡易接触防護措置を施した(人が容易に触れるおそれがない)場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。
( 第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問21 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

40
答えは「1」となります。

接着剤を使用しない場合は管の差込み深さを管の外径の1.2倍以上とする必要があります。

 ※ 接着剤を使用した場合は管の差込み深さを管の外径の0.8倍以上とする必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
正解は 1 です。

接着剤を使用した管の差し込み深さは管の外径の0.8倍以上でないといけません。また、接着剤を使用しない場合は1.2倍以上でないといけません。

4
正解は(1)です。

(2)、(3)、(4)は適切である。

(1)は、接着剤を使用しない場合は管の差込み深さを管の外径の1.2倍としなければならない。
なので、不適切である。

よって、正解は(1)となる。