問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
- 管相互及び管とボックスとの接続で、接着剤を使用しないで管の差込み深さを管の外径の0.8倍とした。
- 管の支持点間の距離は1[m]とした。
- 湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
- 三相200[V]配線で、簡易接触防護措置を施した(人が容易に触れるおそれがない)場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
接着剤を使用しない場合は管の差込み深さを管の外径の1.2倍以上とする必要があります。
※ 接着剤を使用した場合は管の差込み深さを管の外径の0.8倍以上とする必要があります。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
接着剤を使用した管の差し込み深さは管の外径の0.8倍以上でないといけません。また、接着剤を使用しない場合は1.2倍以上でないといけません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
(2)、(3)、(4)は適切である。
(1)は、接着剤を使用しない場合は管の差込み深さを管の外径の1.2倍としなければならない。
なので、不適切である。
よって、正解は(1)となる。
参考になった数4
この解説の修正を提案する