第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
一般問題 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
使用電圧200[V]の電動機に接続する部分の金属可とう電線管工事として、不適切なものは。
ただし、管は2種金属製可とう電線管を使用する。
ただし、管は2種金属製可とう電線管を使用する。
- 管とボックスとの接続にストレートボックスコネクタを使用した。
- 管の内側の曲げ半径を管の内径の6倍以上とした。
- 管の長さが6[m]であるので、電線管のD種接地工事を省略した。
- 管と金属管(鋼製電線管)との接続にコンビネーションカップリングを使用した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
3は管の長さが6mのためD種接地工事は省略できません。(4m以下の場合は省略可能)
よって、3が正解になります。
1、2、4は適切です。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
(1)、(2)、(4)は適切です。
(3)の電線管のD種接地工事を省略は4[m]以下の場合のみであるので、不適切となります。
よって、正解は(3)となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
D種接地工事を省略できる項目はいくつかありますが、「3」の場合では管の長さが4m以下から省略が可となっているので不適切となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成26年度下期問題一覧
次の問題(問23)へ