電線管付属材料の性質に関する問題となります。
まずターミナルキャップは電線の保護を目的として主に水平に取り付けられた電線管の末端に取り付けを行う事が多いので、「2」は不適切となります。
エントランスキャップは主に雨水の侵入を防ぐための末端処理材料となるので、垂直配管で多く用いられますが、水平配管でも使用可能となる為「3」は問題なしとなります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
基本的に、ターミナルキャップとエントランスキャップの使用区別は以下のようになります。
①ターミナルキャップは、水平な電線管の管端に取付けます。電線取り出し口の角度が垂直となっているため、垂直に敷設された電線管の端部に設けも、雨水の侵入を食い止めることができません。
②エントランスキャップは、垂直に立ち上がっている電線管の端部に取付けます。また、電線取り出し口が下向きとなっており、水平配管の雨水の内部侵入も防止できます。
よって正解は 2 になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
垂直配管の場合、Aの部分には、エントランスキャップを使用します。
水平配管の場合、Bの部分には、エントランスキャップ、ターミナルキャップどちらも使用することが出来ます。
よって、不適切な(2)が正解となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する